Hvala za razlagomkx napisal/-a:Za 50Hz izmenično napajanje se rabi ne čisto trivialen transformator, ki ima na sekundarju enofazni izhod 25kV, na primarju pa trifazni priklop na ustrezno napetost EES (npr 110kV ali 20 kV). Kompleksnost sledi iz zahteve, da je obremenitev na primarni strani (napajalni daljnovod) enakomerno porazdeljena med vsemi tremi fazami, na strani VM pa uporabljamo eno fazo.urban120 napisal/-a:Me pa zanima kakšna je kompleksnost 25KV izmenične napajalne postaje v primerjavi s 3KV enosmerno
Za enosmerno ENP je transformator bolj trivialen (navaden trofazni-trofazni) s sekundarjem tam okoli 3,5kV, potem pa pride še baterija treh usmernikov (vsak na svoji fazi, izhodi so vezani vzporedno) ... ki so v današnjih časih polprevodniški.
V primeru, da se ENP naredi po Ljubitelju tako ljubim navodilom ki predvidevajo vračanje energije iz železniške vozne mreže v EES, je pri 25kV vozni mreži že vse narejeno (transformatorji načeloma delujejo v obeh smereh), pri enosmernem napajalnem sistemu pa mora imeti ENP vgrajen še razsmernik ustrezne moči (spet polprevodniški) in krmiljenje obeh sklopov (usmernik in razsmernik) da se ne pojavi povratna znaka preko obeh elementov.
Kje se vstavlja nisem vedel sem pa predvideval da v Divači. Lahko pa moj primer takoj prestavimo na Kozino